Автор: Константин | 96551 | 10.07.2018 09:25 |
И ещё один вопрос можно.
То есть как только мы загружаем в арендованные стойки ЦОД оборудование можно начинать аттестацию ЦОД. То есть получается мы будем делать аттестат на ГИС(АС) + аттестация ЦОД. Я правильно понимаю, что аттестация ЦОД это как аттестация помещения будет? |
Автор: oko | 96555 | 10.07.2018 11:07 |
to Константин
1. Стойки ЦОД из-за вашего оборудования будут входить в состав вашей ИС. 2. Аттестации подвергается вся ИС. 3. Аттестация проводится как заключительный этап работ. Таким образом, членам аттестационной комиссии необходимо будет лицезреть как размещение оконечных ТС вне ЦОД, так и размещение оборудования в ЦОД. Как физически, так и удаленно. И только после того, как все оборудование (в и вне ЦОД) будет смонтировано, запущено, комплект исполнительной и проектной документации будет сдан, пользователи будут проинструктированы о работе в ИС и т.д., и т.п. См. порядок действий (краткий, шаги) в том же 17 Приказе... ЗЫ Возможен вариант "не ехать в ЦОД" только в случае, если владелец ЦОД выдает вам стойкоместо и оборудование (включая СЗИ) в аренду, при этом уже имея на руках аттестат соответствия под ваш класс ИС. Во всех других случаях стойки и оборудование ЦОД рассматриваются аттестационной комиссией "раздельно" от остальной части ЦОД, но с привязкой к другому оборудованию вашей ИС (разнесенному территориально). Такие стойки и оборудования в ЦОД превращаются в "выделенный защищенный сегмент, входящий в состав аттестуемой ИС"... |
Автор: Константин | 96580 | 10.07.2018 15:37 |
2 oko
Благодарю! |